Hello,

Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner le bed auto leveller.

- Version de Marlin à jour (1.1.0 RC7).
- Testeur fait avec un contacteur sur bras articulé (servo)

Il me semble que j'ai bien régler les offset.

Donc, je lance un G28, le homing se fait bien, et positionne le Z à 20 (réglé comme ça dans Marlin).
Là, si je descend le Z à 0 il est nickel. Donc je pense que mon Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est bien réglé (j'ai -11.80).

Ensuite, si je lance un G29, il test 4 points, et positionne le Z à 19.73 ... bon, soit, mais si je baisse à 0, je suis à bien 0.5 au dessus de la vitre ...

j'ai beau modifier le Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, qui me semble pourtant bon, ça ne change rien.

voici le résultat du G29 v4 :

SENDING:G29 V4
G29 Auto Bed Leveling
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
Bed X: 140.000 Y: 20.000 Z: 11.732
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
Bed X: 15.000 Y: 20.000 Z: 11.530
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
Bed X: 15.000 Y: 100.000 Z: 11.636
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
Bed X: 140.000 Y: 100.000 Z: 11.701
Eqn coefficients: a: 0.00106700 b: 0.00047345 d: 11.53871440
Mean of sampled points: 11.64981365
Bed Height Topography:
   +--- BACK --+
   |           |
 L |    (+)    | R
 E |           | I
 F | (-) N (+) | G
 T |           | H
   |    (-)    | T
   |           |
   O-- FRONT --+
 (0,0)
 -0.01356 +0.05144
 -0.11981 +0.08194
Corrected Bed Height vs. Bed Topology:
 +0.06837 +0.00000
 +0.00000 +0.06838
Bed Level Correction Matrix:
+0.999999 +0.000000 +0.001067
-0.000001 +1.000000 +0.000473
-0.001067 -0.000473 +0.999999


Pouvez vous m'aider ?