Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Problème de sens du home de l'axe X

Posted by gniorf 
Problème de sens du home de l'axe X
April 23, 2014 05:04PM
Bonjour,
J'ai une RepRap i3 que je tente de configurer avec un Firmware Marlin.
Depuis repetier quand je tente de faire un home l'axe X part vers l'opposé(vers la gauche) de mon endstop (situé à droite).
De plus lorsque celui ci touche le endstop, (Situé toujours sur la droite) il refuse d'aller à gauche.
J'imagine que cela correspond à des paramètres de Marlin, mais j'ai beau en essayer, aucun ne correspond.

Auriez vous une idée ?

Merci d'avance !

Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2014 05:04PM by gniorf.
Re: Problème de sens du home de l'axe X
April 23, 2014 06:03PM
inverse la logique de ton endstop dans le firmware.


tout tes endstop doivent etre a low en faisant la commande m119
Re: Problème de sens du home de l'axe X
April 24, 2014 05:18AM
C'est fait ! C'est le cas. l'axe X va donc dans le bon sens quand je lui dit home. Mais il ignore mon endstop bien qu'avec la commande M119 il paraisse fonctionnel ...
Re: Problème de sens du home de l'axe X
April 24, 2014 05:51AM
Résolu : Et ce grâce à l'aide de la communauté.

Le endstop devait être déplacé sur le ramps en X MAX suite à l'inversion de X_HOME_DIR dans MARLIN .

Merci !